Hallo Mal ne Frage Warum habe ich solche !Temperatur Schwankungen Und warum Heizt die Heizung obwohl das Szenario aus
Temperatur Schwankungen
- drdundy
- Thread is marked as Resolved.
-
-
Jo, das sieht gewaltig aus. Bis man sich mal die Skalierung ansieht. Ich weiß, das ist nicht einfach, weil die Beschriftung ein sehr helles Grau auf Weiß ist, aber die Schwankungen spielen sich hier zwischen ca. 19,75° und 21,25° ab, d.h. zwischen Wellental und Wellenberg liegen gerade mal 1,5°. Diese Schwankungsbreite liegt bequem innerhalb der Toleranz des Reglers, die nominal 2° beträgt. Also kein Grund zur Beunruhigung.
-
Ja das sehe ich auch so habe aber trotzdem das szenario mal neu gemacht da die Heizung nicht geregelt wurde auch nicht durch Fenster auf keine absenkung!
-
Ich würde die Diskussion hier gerne wieder eröffnen. Bei mir habe ich auch hohe Termperaturschwankungen von ca. 3 Grad über der Solltemperatur (hier 21 Grad). Siehe anhängendes Bild.
Kann man das irgendwie beeinflussen, dass der Thermostat früher "zu" macht oder besser gleichmäßiger regelt ?
-
Ich würde die Diskussion hier gerne wieder eröffnen. Bei mir habe ich auch hohe ...
-
Ich würde die Diskussion hier gerne wieder eröffnen. Bei mir habe ich auch hohe ...
Gibt es nicht eine Möglichkeit, den max. Durchfluss zu begrenzen? Irgendwo habe ich mal gelesen, man könne ein flache Münze vor der Montage unter den Stift unterlegen. Das würde ja den max. Durchfluss mechanisch begrenzen... -
Laufen die aktuellen Softwareversion auf Zentrale (Version 1.913 – 2.0.581.0) und HKT (Version 2.1)?
(Oje, oje, wollt eigentlich einen Kommentar (Antwort kommentieren) erstellen und keine Antwort, sorry ... )
-
Laufen die aktuellen Softwareversion auf Zentrale (Version 1.913 – 2.0.581.0) un...
-
Bei mir sieht es im Wohnzimmer wieder ähnlich aus.
-
Hier die Schwankungen
-
Ja das sehe ich auch so habe aber trotzdem das szenario mal neu gemacht da die H...
Falls nein,
funktioniert die "Fenster Auf"-Standard-Temperaturabsenkung nicht
(siehe: „Fenster auf“ - Temperaturabsenkung bei starkem Temperaturabfall funktioniert nicht?)
oder wenn ein TFS im Spiel ist ...
(siehe: Unzuverlässig: Tür- und Fenstersensor schalten nicht zuverlässig die Thermostate HKT ein oder aus)
Wäre nett, wenn es Dir möglich wäre ein Feedback hier und in o.a. Threads zu hinterlassen.
Danke -
Hier die Schwankungen ...
... ist doch im grünen Bereich? Oder wie siehst Du das? -
Derzeitig habe ich die Vermutung, dass einige Uberschwingungen durch die höhere Vorlauftemp hervorgerufen werden. Gerade in Räumen wo die Zieltemp unter der eingestellten Raumtemperatur des Wärmeerzeugers liegt.
Im Gegensatz dazu habe ich aber wieder einige Räume die zu kalt sind. Hier scheint aber das Zeitprofil das Problem zu sein. Im Hobbyraum soll die Temp morgens von 19 auf 19,5'C angehoben werden. Die Temp erhöht sich aber nur auf 19,2'C und wird um diese Temp geregelt. Nachmittags regelt das HKT aber wieder die 19,5'C richtig, nachdem im Zeitprofil eine zweiter Heizzeitpunkt hinterlegt ist.
-
Die Tage werde ich mal einen weitereren Versuch starten und ein herkommliches HKT verbauen. Mal schauen wie dann die Kurven des SH HKT aussehen.