In einem anderen Beitrag hatte ich schon einiges zur neuen Buderus App 2.0.35 geschrieben. Mir hat die ganze Sache keine Ruhe gelassen und ich habe noch einmal einige Tests gestartet.
- Unter meinen Szenarien war plötzlich das Szenario "Buderus Heizungssteuerung" doppelt hinterlegt. Da ich nun nicht wusste welches nun aktuell ist, habe ich beide gelöscht und das Szenario neu angelegt.
- Wurde in einem Raum X nun die Zieltemperatur nun auf z.Bsp. 24°C gesetzt, so wurde dies auch an die Buderus Steuerung übergeben. Ist in diesem Raum X nun die Zieltemperatur auf z.Bsp. 20°C abgesenkt wurden, fand keine neue Max.Wert Bildung statt. In der Buderus Steuerung sind die 24°C verblieben obwohl es einen neuen Maximalwert von z.Bsp. 22°C gegeben hat.
- Wurde nun im Raum A die Zieltemperatur verändert z.Bsp. von 22°C auf 21°C hat eine neue Berechnung statt gefunden. Nun sind auch endlich die von Raum X verursachten 24°C in der Buderus Steuerung verschwunden und es wurde nun der neue Max.Wert von 21°C übergeben (funktioniert aber nur sporadisch). Wurde die Temperatur von Raum A allerdings von 22°C auf 23°C angehoben, so sind die 24°C von Raum X noch immer in der Buderus Steuerung hinterlegt.
- Zieltemperaturen von XX,5°C werden im Automatikbetrieb aufgerundet dargestellt. Also ist der höchste Wert mit 21,5°C hinterlegt so werden 22°C dargestellt aber 21,5°C an die Buderus Steuerung übergeben.
- Es reichen zwei Änderungen der Zieltemperatur (innerhalb von 10min) aus um das Buderus Gateway lahm zu legen. Hier kommt dann die Fehlermeldung: Diesen Fehler gab es unter UI 1 nicht. Übrigens erfolgt keine erneute Bearbeitung der Daten selbst wenn sie 10min später noch einmal gesendet werden.
- Es erfolgt nun auch eine Sollwert Bildung unter der in der RC 300 festgelegten Raumsoll Temperatur. Also werden nun vom SH 17°C vorgegeben, so werden die 21°C aus der RC300 mit 17°C überschrieben. Ergo haben die Leute eine kalte Wohnung / Haus die nicht alle Heizkörper mit SH HKTs ausgerüstet haben weil durch SH nun die Heizkurve nach unten gedrückt wird (funktioniert ebenfalls nur sporadisch). Da ich nun aber alle Heizkörper mit SH HKTs verbaut habe wäre es in MEINEM Fall uninteressant und so gesehen stört mich dies nicht. Diese Funktion wollte ich unter UI 1 schon immer haben.
- Noch immer kann die Aussentemperatur aus der Buderus App nicht für Szenarien heran gezogen werden. Unter UI 1 war dies möglich.
- Es können unter Energie keine Staturswerte der Buderus Anlage im Homescreen angezeigt werden. Hier gehen leider nur die ganze PowerControl Sachen.
- Diverse Fehler in der Darstellung:
- aktuelle Brennerleistung wird als kWh angezeigt und nicht als %, legt man ein Szenario mit der aktuellen Brennerleistung an, so ist im Szenario die Einheit (%) korrekt
- die Angezeigte Vorlauftemperatur ist die Raum Soll Temperatur der RC 300 (falsche Datenquelle)
- der Slider wirkt sich nur auf die manuelle Steuerung der RC 300 aus aber auch nur wenn im SH die Betriebsart manuell und in der RC 300 die Betriebsart MAN ausgewählt wurde
- die Brennerleistung im WW Betrieb wird seit fast 2 Jahren (!) falsch dargestellt. Bis 100% Brennerleistung ist es OK. Da die neuen Buderus Geräte im WW Betrieb aber 110 oder gar 120% Brennerleistung haben, wird im SH bei Leistungen >100% ein ? ausgegeben
- xx,5°C Zieltemperaturen werden im Automatik Betrieb nur als ganze Zahlen dargestellt
- in der Auswertung unter "Zieltemperatur" sieht man NUR die Zieltemperatur vom MAN Betrieb (Slider) und NICHT die vom AUTO Betrieb. Umschaltung geht nicht
Da ich nun die Heizung in die Sommerpause geschickt habe hat innogy / Buderus bis zum November zeit die Sache glatt zu ziehen. lach
Gruß
30.03.17 Nachtrag einiger Fehler