Stromheizkörper mit AN/AUS des Zwischensteckers durch Raumthermostat steuern

  • Ich suche nach einer Lösung für ein Szenario, das mir einen elektrischen Heizkörper über die Steuerung mittels eines Zwischensteckers und eines einstellbaren Raumthermostats ein- und ausschaltet und somit die Temperatur im Raum regelt.

    Ich habe folgendes Szenario:

    Regel1:

    Wenn

    Raumtemperatur - Raumklima - Temperaturänderung

    -und-

    Raumtemperatur - Raumklima - Unterhalb der Zieltemperatur

    -und-

    AN/AUS - Elektrische Heizung - Ausgeschaltet ist

    Dann

    AN/AUS - Elektrische Heizung - Einschalten

    Regel2:

    Wenn

    Raumtemperatur - Raumklima - Temperaturänderung

    -und-

    Raumtemperatur - Raumklima - Oberhalb der Zieltemperatur

    -und-

    AN/AUS - Elektrische Heizung - Eingeschaltet ist

    Dann

    AN/AUS - Elektrische Heizung - Ausschalten

    Leider schaltet das Szenario ERST bei Temperaturänderung. Wenn ich das Raumthermostat z.B. von 21° auf 22° erhöhe, tut sich erstmal nichts, erst wenn die Temperatur überhaupt um 0,01° verändert (und das kann lange dauern!).

    Momentan sind bei mir in der Wohnung 20,6° und ich warte schon eine weile, bis sich die Temperatur ändert, damit die Regel "schaltet". Das ist leider keine Lösung. Was muss ich ändern, damit die Regel SOFORT greift und den Heizkörper sofort AN/AUS schaltet, sobald ich die Zielemperatur beim Raumthermostat ändere?

    Wenn ich den ersten Auslöser "Raumtemperatur - Raumklima - Temperaturänderung" gegen folgenden Auslöser austausche "Raumtemperatur - Raumklima - Unterschreiten der Zieltemperatur" (oder Überschreiten der Zieltemperatur) tut sich rein gar nichts, was mir total unsinnig erscheint.

    Hat jemand eine Lösung für mich parat?

    Viele Grüße Mark

    • Best Answer

    Das war´s! Vielen Dank! So funktioniert es jetzt ^^ War ein Denkfehler

    Regel1:

    Wenn

    Zieltemperatur - Raumklima - Temperaturänderung

    -und-

    Raumtemperatur - Raumklima - Unterhalb der Zieltemperatur

    -und-

    AN/AUS - Elektrische Heizung - Ausgeschaltet ist

    Dann

    AN/AUS - Elektrische Heizung - Einschalten

    Regel2:

    Wenn

    Zieltemperatur - Raumklima - Temperaturänderung

    -und-

    Raumtemperatur - Raumklima - Oberhalb der Zieltemperatur

    -und-

    AN/AUS - Elektrische Heizung - Eingeschaltet ist

    Dann

    AN/AUS - Elektrische Heizung - Ausschalten

  • So wird das nichts, jetzt schaltet sich die E-Heizung nur EIN/AUS wenn sich die Zieltemperatur geändert wird, da die Raumtemperatur kein Auslöser mehr ist. Es muß die Zieltemperaturänderung zusätzlich in deiner ersten Lösung als Auslöser mit eingebaut werden. Der zusätzlich Auslöser wird mit "ODER" eingebaut.

    Siehe unten (Fett markierte Zeilen)

    Regel1:

    Wenn

    Zieltemperatur - Raumklima - Temperaturänderung

    ODER

    Raumtemperatur - Raumklima - Temperaturänderung

    -und-

    Raumtemperatur - Raumklima - Unterhalb der Zieltemperatur

    -und-

    AN/AUS - Elektrische Heizung - Ausgeschaltet ist

    Dann

    AN/AUS - Elektrische Heizung - Einschalten

    Regel2:

    Wenn

    Zieltemperatur - Raumklima - Temperaturänderung

    ODER

    Raumtemperatur - Raumklima - Temperaturänderung

    -und-

    Raumtemperatur - Raumklima - Oberhalb der Zieltemperatur

    -und-

    AN/AUS - Elektrische Heizung - Eingeschaltet ist

    Dann

    AN/AUS - Elektrische Heizung - Ausschalten

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!