Habe jetzt ne FSC mit einer 6xxx Nummer gekauft und berichte, ob es damit geht.
Problem mit der Innogy Fussbodenheizungssteuerung
- murhuber
- Thread is marked as Resolved.
-
-
Leider genau dasselbe Verhalten. Welche Stellmotoren hast Du verbaut?
-
Hallo djkalle,
gibt es bei Dir auch extreme Temperaturschwankungen? Oder warum macht es Dich so nervös, dass die LED´s aus gehen?
Ich habe 25 Heizkreise, in 13 Räumen, in einem sogar 5, die ich gleichzeitig ansteuere. Bei mir funktioniert alles zum besten. Temperatur schwankt um 0,4°C. Mein Steuerungen sind von den ersten und sind absolut zuverlässig.
-
Dann gib mir doch bitte die Bezeichnung Deiner verwendeten Stellmotoren. Danke.
-
Alpha 5 von Möhlenhoff.
-
Danke! Ich probiere es mal damit!
-
Problem gelöst. Mit den Alpha 5 Stellantrieben funktioniert das System einwandfrei! Vielen Dank an CBeck.
-
Problem gelöst. Mit den Alpha 5 Stellantrieben funktioniert das System einwandfr...
-
Problem gelöst. Mit den Alpha 5 Stellantrieben funktioniert das System einwandfr...
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!