Unter bestimmten Voraussetzungen kann es in Ausnahmefällen vorkommen, dass Markisen- und Rollladenschalter scheinbar von allein und ohne Steuerbefehl auslösen und von der 100%-Position in die 0%-Position fahren. Während das im Falle eines Rollladens in der Regel nur ärgerlich sein dürfte, kann es im Falle einer Markise, die ja in Position 0% voll ausgefahren ist, zu erheblichem Schaden durch Witterungseinflüsse führen. Diese Situation tritt - wenn überhaupt - nur dann auf, wenn der Schalter mehr als eine Woche lang nicht betätigt wurde. Deshalb der dringende Rat vor allem für den Fall, dass eine Markise mit dem Schalter gesteuert wird: Eine zusätzliche Szenarienregel anlegen, die die Markise oder den Rollladen täglich zu einer festen Uhrzeit in die 100%-Position fährt! Geschieht dies z.B. um 2 Uhr in der Nacht für eine Markise, einer Uhrzeit also, zu der die Markise normalerweise ohnehin eingefahren, also in der 100%-Position ist, dann wirkt sich das äußerlich überhaupt nicht aus, aber der oben beschriebene Fehler wird mit Sicherheit nicht auftreten, weil die genannte Zeit von mehr als einer Woche täglich neu startet. Dieselbe Vorgehensweise hilft natürlich auch im Fall von Rolläden, die man dann aber tunlichst nicht in der Nacht, sondern z.B. um die Mittagszeit täglich auf 100% fährt.
- Kurz zusammengefasst:
- Bei Rollladen- und Markisenschaltern
- Zusätzliche Regel anlegen:
- WENN Zeitpunkt 02:00 Uhr erreicht ist (für Markisen, 14:00 für Rollläden)
- DANN fahre Rollladen/Markise auf 100%
Dieser Hinweis gilt nur für die neue Zentrale / SHC 2.0!