Hallo, Ich betreibe seid ein paar Jahren den Verteiler mit den Ports 1 bis 4. Jetzt möchte ich zwei neue heizkreise anschließen. Trotz aller Einstellungen reagieren die beiden Ventile an den Ports 5 und 6 aber nicht. Sie bleiben immer auf normal zu stehen. Ein Reset des Verteilers brachte auch keinen Erfolg. Wer kann mir helfen ? Vielen Dank Frank
Der Fussbodenheizungsverteiler lässt sich nicht um 2 Heizkreise erweitern
- Larsinka
- Thread is marked as Resolved.
-
-
Ist es ein Verbindungsproblem mit der FSC8 oder ein Einstellungsproblem im Smarthome ?. Wenn im SmartHome System, dann bist du mit dem Reset der FSC8 schon auf der richtigen Spur. Danach navigieren wie folgt: Geräte - FSC8 - Einstellungen (Rad rechts oben) - Heizkreise festlegen - Raumthermostate zuordnen und speichern. Ich habe vor einiger Zeit auch meine Heizkreise und die dazugehörigen Raumthermostate neu geordnet. Hier findest du die damalige, ausführliche Vorgehensweise:
Bei einer Fußbodenheizung mehr Raumthermostate einsetzen
Falls noch andere Probleme , bitte Screenshots hochladen.
-
Schau mal ob der Softwarestand für das Raumthermostat auf dem letzten Stand ist. Das war bei mir der Grund für die Fehlfunktion.
-
Schau mal ob der Softwarestand für das Raumthermostat auf dem letzten Stand ist....