Also für mich ist nur eins wichtig - bei aller technischen Diskussion - es muss alles fehlerfrei laufen.
Verbindungsprobleme / BackEnd-Probleme
- Ralph
- Thread is marked as Resolved.
-
-
Guten morgen.
Meine SHC ist wieder seit etwa 1 Stunde nicht erreichbar, vielleicht schon eher. Die Geräte sind damit auch nicht erreichbar (über das Internet oder Alexa), über die Schalter läuft natürlich alles.
-
keine Probleme.
-
-
Bei mir läuft es auch.
-
Hier auch alles ok.
-
Mit Deinem SHC stimmt was nicht....wie gesagt, die CPU Last ist nicht normal
-
Genau, daran wird es wohl liegen
-
Hohe CPU-Lasten werden normalerweise durch Szenarien verursacht, die endlos in schneller Reihenfolge ausgeführt werden, sich gegenseitig auslösen usw. In solchen Fällen wird auch ein Zentralentausch nicht helfen, wenn die Konfiguration übernommen wird.
Der Support sollte theoretisch in der Lage sein, das Problem zu erkennen und die betroffenen Szenarien zu benennen. -
Immer wieder sind es, in meiner aktiven Zeit, selbstgebaute Szenarien, z.B. zur dauerhaften Überwachung von Temperatur- oder Luftfeuchte-Schwellwerten gewesen, welche solche Nebenwirkungen entfalten konnten. Beispiele dazu
WENN (Auslöser) eine Änderung der Luftfeuchtigkeit einem von (vielen/allen) Räumen gemessen wird
UND (Bedingung) die Luftfeuchtigkeit oberhalb X% (bzw. im Bereich von Y% und X%)
DANN (Aktion) Lüfter einschalten und/oder Mail senden
WENN (Auslöser) eine Änderung der Raumtemperatur in einem von (vielen, allen) Räumen gemessen wird
UND (Bedingung) die Raumtemperatur unterhalb/oberhalb X°C (bzw. im Bereich von Y°C und X°C)
DANN (Aktion) Zustand "Frostwarnung"=EIN einschalten und/oder Mail senden
Solche Szenarien reagieren auf jede Änderung, in allen Räumen, also auch bei Änderungen im Dezimalbereich und können eine Zentrale schon ziemlichem Stress aussetzen.
Die bessere und ressourcenschonenderer Variante sollte so aussehen:
WENN (Auslöser) eine Überschreitung der Luftfeuchtigkeit in einem von (vielen/allen) Räumen über X%
DANN (Aktion) Lüfter einschalten und/oder Mail senden
WENN (Auslöser) eine Unterschreitung der Raumtemperatur in einem von (vielen, allen) Räumen unterhalb X °C gemessen wird
DANN (Aktion) Zustand "Frostwarnung"=EIN einschalten und/oder Mail senden
Der Unterschied der beiden Varianten sollte klar geworden sein,