Vor über einer Woche habe ich das jetzt dem Service gegeben. Getan hat sich leider nichts. Es gab zwar ein Zentrale Update, schien aber damit nichts zu tun zu haben.
Thermostat übernimmt Raumtemperatur nicht
- Michi W
- Thread is marked as Resolved.
-
-
Komme letzte Woche aus dem Urlaubsmodus zurück.
Bei mir hat sich das gespeicherte Szenario im Bad nicht aktiviert - sprich die Temperatur wurde nicht gestellt. Das Szenario fürs Wohnzimmer ist aber gestartet und die Temperatur wurde gestellt.
Bad Szenario geöffnet, neu gespeichert, jetzt geht es wieder.
Ursache unbekannt....
-
Es reicht schon ein kurzer Verbindungsabbruch während dem Schaltzeitpunkt und schon wird ein Szenario mal nicht ausgeführt...
-
Danke,
Verbindungsabbruch wäre möglich, Bad ist zwei Etagen über der V1 Zentrale, also auch zwei Betondecken.
Ist mir aber zum ersten Mal aufgefallen, die Batterien am Thermostat sind erst zwei Monate alt - daran kanns nicht liegen... Ich warte mal ab ob es öfter passiert.
-
Hallo Zusammen,
Ich habe leider keine Lösung.. kann mich der Problematik nur anschließen..
Das Szenario Temparaturabsenkung wird nicht richtig ausgeführt.
Zwar wird lt. APP die Temparatur im Szenario abgesenkt, aber nicht am Heizthermostate.
VG
David
-
Meldet das Problem beim Support zusammen mit der Logdatei. Alles andere bringt nix.
-
Ich hatte heute auch das Problem - Zieltemperatur wurde nicht übernommen / Ventil war vollständig geöffnet. Letztlich waren die Batterien runter (Kurzschlussstrom unter 0,5 A). Es gab aber keine Meldung in der App und auch die "Battery-Low"-Anzeige im HKT blieb aus.
-
Naja, der Support hatte mir gesagt, dass ich die Temperaturen Zeitversetzt setzen soll. Allerdings habe ich ein Szenario, wo nur ein Raum drin ist. Damit geht es auch nicht. Die Entwicklung scheint sich nicht zu kümmern. Da wurde das Problem wohl hin gemeldet. Am 21.12. hatte ich vom Support Antwort bekommen .
-
Hallo,
bin neu hier. Habe heute alle Szenarien für die Thermostat geändert um ein wenig Öl zu sparen.
Leider übernimmt scheinbar kein Thermostat die Daten aus den Szenarien.
Was macht es dann überhaupt für einen Sinn?
Gibt es Verzögerungen, so dass die Daten nur zu den festgestzten Zeitpunkten übermittelt werden? -
Aktivierung erfolgt zum nächsten Schaltpunkt im Szenario.
-
Hallo,
ich habe seit Samstag Livisi SmartHome mit Zentrale 1.0, Thermostaten und Fenster-/Türsensor. Szenario wurde jeweils für Küche, Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer erstellt. In der Küche muss ich feststellen das mein Szenario nicht richtig funktioniert. Von 16-18 Uhr soll sie auf 19 Grad schalten, was sie auch tut. Leider geht sie nach 18 Uhr aber nicht zurück auf die Grundtemperatur von 14 Grad.
Was mach ich falsch?
-
Bemutzt du ein Standardard Szenerio (ootb) ? .Erstell doch von deinem Szenario einen Screenshot und poste es hier, dann können wir dir helfen.
-
-
Szenarien aus meiner Sicht okay. Hast du evtl. die Zieltemperatur manuell verändert oder das Szenario geändert ?. Laufen die anderen Räume normal ?.
-
Ich habe die Zieltemperatur bereits am Vortag schon manuell auf 14 Grad gestellt. Habe ich nun wieder getan, da weiterhin auf 19 Grad geheizt wurde.
Überlege das Szenario nochmal zu löschen und dann wieder neu erstellen.
-
Steht der Thermostat in der Küche vielleicht auf "Manuell" statt "Automatik"? Gibt es noch andere Szenarien, die die Temperatur einstellen?
-
Es gibt noch weitere Szenarien für andere Räume. Diese funktionieren auch.
Aktuell aus der Küche:
-
Für 16:26 Uhr sind doch 19°C aber völlig richtig, oder?
-
Moin,
Sehe das genau wie SGK1.
Achtung off-topic:
Ich wage zu bezweifeln, dass 14°C eine sinnvolle Absenktenmperatur ist, welche dann auch noch intervallweise in der Nacht unterbrochen wird... Die Temperaturverläufe mit schönem Schwingen lassen außerdem auf eine schlecht abgestimmte Heizungsleistung bzw. Hydraul. Abgleich schließen (für letzteres müsste man alle Räume betrachten) was ich sagen will: ich glaube mit diesen Einstellungen verballerst Du mehr Gas/Öl als wenn Du smooth mit 18°C durchheizt.
LG Manuel
-
Bitte meine vorherigen Post lesen!
Die Temperatur bleibt nach 18 Uhr weiterhin auf 19 Grad. Sollte sie aber nicht, da Szenario dort endet. Also sollte die Heizung zur Grundtemperatur von 14 Grad gehen, was sie nicht tut. In allen anderen Räumen macht sie es.
Participate now!