Hallo, ich habe im Flur eine Wechselschaltung mit 3 Schaltern. Einen der Schalter habe ich durch einen Innogy U-Putz-Schalter ersetzt. Ergebnis: Ich muss jetzt in der App immer 2 mal hintereinander das Licht einschalten, damit es wirklich angeht. Seltsam, ich habe bereits Stromversorgung an/aus, invers, etc. versucht. Woran kann das sonst noch liegen? Muss ich mehr als einen Schalter tauschen?
Wechselschaltung - 3 Schalter, 1 Innogy U-Putz-Schalter, Zweimal drücken bevor das Licht angeht
- predator20001
- Thread is marked as Resolved.
-
-
Hallo predator20001, tasten wir uns mal langsam an die Lösung. Wenn 3 Schalter verbaut sind, kann es nur eine Kreuzschaltung oder "Treppenhausschaltung" mit Stromstoßrelais sein. Wieviele Leitungsadern waren denn an dem originalen Schalter angeschlossen? War der originale Schalter wirklich ein Schalter oder evtl ein Taster, bei dem die Wippe immer wieder in die Ausgangslage zurück geht?
Gruß Arnd
Nachtrag zur Erklärung: Handelt es sich um eine Schaltung mit Stromstoßrelais darf der SH-UP-Schalter nur kurz eingeschaltet werden (automatische Abschaltung nach 1 Sekunde). Das Stromstoßrelais schaltet das Flurlicht EIN bzw AUS wenn wenn es Spannung bekommt, dieses würde erklären warum der Schalter 2mal betätigt werden muß damit das Licht geschaltet wird. Nun noch ein Problem, sollte die Schaltung jetzt so sein, das das Stromstoßrelais ständig Spannung bekommt ist das nicht gut da es evtl defekt gehen kann. Funktionieren denn die restlichen Schaltstellen noch korrekt?
Bitte um Rückmeldung, dann sehen wir weiter.
-
Hallo Arnd, Du hast natürlich Recht, alle drei Schalter waren Wippschalter und gingen bzw. gehen immer in die Ausgangslage zurück und - nein - die anderen Schalter funktionieren nicht mehr richtig bzw. garnicht mehr. Ich kann nur leider erst am Wochenende nachschauen, wieviele Leitungsadern am Originalschalter anliegen.
-
Hallo Arnd, Du hast natürlich Recht, alle drei Schalter waren Wippschalter und g...
Die Lösung für diesen Fall - wenn es denn so ist - hat "Smart62" schon beschrieben. SH-Schalter auf "automatische Abschaltung" von wenigen Sekunden konfigurieren.
Dann sollte es klappen.
Allerdings interessieren mich die Adern auch. Denn aus einem typisch verdrahteten Taster (Phase und Schaltdraht) macht man nicht "mal eben" einen SH-Schalter-Anschluss. -
Hallo, also ich habe inzwischen nachgeschaut. Im Originalschalter sind zwei Kabel in den L Kontakt eingesteckt. In meinem Schalter habe ich die Adern über eine Klemme verbunden und dann in den Schalter eingeführt.
-
Oben das Bild eines der beiden "anderen" Schalter und unten noch das Bild von dem Innogy Schalter und dessen Verkabelung. Es fällt auf, dass in dem Innogy Schalter "Vorgänger" zwei Schaltungskabel angeschlossen waren und sind.
-
Oben das Bild eines der beiden "anderen" Schalter und unten noch das Bild von de...
-
Hallo und danke, gemacht, allerdings verhält sich der Schalter genau wie vorher.
-
Hallo und danke, gemacht, allerdings verhält sich der Schalter genau wie vorher....